望大神教导 2019-07-25 23:18:59 | 江西省 土建预算土建计量GTJ | 603查看 5回答
这个标注的是板此处加2根14的钢筋吗,图纸上说未注明的板底配筋都是c8-200
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是的
2019-07-25 23:21:10
-
这一般是用于墙下没有梁时,在板内增加的钢筋,如果是用定义的方式计算钢筋,就可以用暗梁或板带代替,宽度可以用墙厚,高度用板厚度,也可以在单构件中编辑。
2019-07-25 23:22:46
-
是的,此处加强筋。
2019-07-25 23:38:03
-
2C14的位置是有砌体结构,但没有梁的部位,所以要增加钢筋。
2019-07-26 07:09:19
-
这个标注的是板在此加2根14的,这应是上部有内隔墙,其他处按图纸说明板底杨筋按 C8-200即可.
2019-07-26 07:24:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看