小石头 2019-07-30 09:31:06 | 四川省 土建钢筋算量GGJ2013 | 410查看 1回答
砌体加筋
层高5.6m,梁高600,半层墙高有120高现浇带 ,砌体加筋信息a6-500,起步是s/2,取整方式是向上取整+1,软件计算出来22根是怎么计算出来的
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
(5600-120)/500=10.96=11
软件中认定这个加筋是双排的,所以22=11*2
S/2我没考虑,因为不影响这个量,毕竟不可能超过480
首次提交 2019-07-30 09:36:13 最近修改2019-07-30 09:40:40 (修改过1次)
-
砌体加筋和砌体通长筋能同时存在吗?还是要么是砌体加筋,要么是砌体通长筋? 比如我通长筋是c8-200,加筋是2a6-500 有问题吗?求各位老师解惑!
-
设计说明中,对于砌体加筋的描述如图,①按照设计说明,是不是需要设置通长的加筋和按照图集设置不通长的加筋两种?②如果其中有墙体不是与柱连接,而是与其他砌体墙连接,是不是不需要设置通长筋?
-
在钢筋算量2009中,我未画砌体墙,而实际我定义了砌体加筋后,选择自动生成砌体加筋后,在报表中出现了汇总工程量。 另外一种情况,我把砌体墙画上去之后才计算砌体加筋,二者是否有区别?
-
请问像这种,两个柱子挨着很近,放一边砌体加筋后,另一边再放砌体加筋会有重叠的部分,想这样的位置,是放两个砌体加筋还是一个呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看