小熊维尼 2019-07-30 09:40:15 | 河北省 安装设计安装算量GQI | 782查看 1回答
1AA-1到1PWB-1和1PWB-2,是一个回路下来?还是分两条回路呢?
1、1AA-1到1PWB-1和1PWB-2,是一个回路下来?还是分两条回路呢?
2、为什么平面图1AA-1出线到PWB1-1有2根线,一条是备用吗?
3、平面图中的JLX1-1代表什么?没有相关的系统图纸,是图纸设计问题吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
应该是一条回路串联。2.由于没有详细图纸我考虑应该是双电源供电还有一个配电箱排污泵控制箱电源。
3.应于设计单位确定。
2019-08-15 09:43:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看