广通建筑有限公司 2019-08-02 11:13:58 | 贵州省 安装预算计价软件GCCP | 1371查看 1回答
16定额中,电缆乘以系数问题
16定额中, 5芯电缆到底乘以多少系数? 04定额中说的很明确是1.3, 16定额中电力电缆敷设是按照三芯(包括三芯连地)编制的,电缆每增加一芯相应项目增加15%,三芯连地不就是4芯电缆吗? 那岂不是说5芯开始乘以1.15的系数?6芯才是1.3系数。到底怎么理解?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是的五芯乘1.15,六芯乘1.3
2019-08-02 11:15:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看