迪丽冷巴 2019-08-02 15:42:15 | 海南省 土建 | 1235查看 1回答
综合脚手架
1、如果混凝土墙套了综合脚手架定额,是不是其他的构件都不用套脚手架了?2、脚手架工程量按墙的综合脚手架面积吗?3、如果层高超过了3.6m又如何处理呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
5.综合脚手架:
(1)凡能够按“建筑面积计算规则”计算建筑面积的建筑工程,均按综合脚手架定额项目计算脚手架摊销费。
(2)综合脚手架已综合考虑了砌筑、浇筑、吊装、一般装饰等脚手架费用,除满堂基础和3.6m以上的天棚吊顶、幕墙脚手架及单独二次设计的装饰工程按规定单独计算外,不再计算其他脚手架摊销费。
(3)综合脚手架已包含外脚手架摊销费,其外脚手架按悬挑式脚手架、提升式脚手架综合考虑,外脚手架高度在20m以上,外立面按有关要求或批准的施工组织设计采用落地式等双排脚手架进行全封闭的,另执行相应高度的双排脚手架子目,人工乘以系数0.3,材料乘以系数0.4。
(4)多层建筑综合脚手架按层高3.6m以内进行编制,如层高超过3.6m时,该层综合脚手架按每增加1.0m(不足1m按1m计算)增加系数10%计算。
(5)执行综合脚手架的建筑物,有下列情况时,另执行单项脚手架子目:
①砌筑高度在1.2m以外的管沟墙及砖基础,按设计图示砌筑长度乘以高度以面积计算,执行里脚手架子目。
②建筑物内的混凝土贮水(油)池、设备基础等构筑物,按相应单项脚手架计算。
③建筑装饰造型及其他功能需要在屋面上施工现浇混凝土排架按双排脚手架计算。
④按照建筑面积计算规范的有关规定未计入建筑面积,但施工过程中需搭设脚手架的部位(连梁),应另外执行单项脚手架项目。
(4)多层建筑综合脚手架按层高3.6m以内进行编制,如层高超过3.6m时,该层综合脚手架按每增加1.0m(不足1m按1m计算)增加系数10%计算。
满堂脚手架按搭设的水平投影面积以“m2”计算,不扣除垛、柱所占的面积。满堂基础脚手架工程量按其底板面积计算。高度在3.6~5.2m时,按满堂脚手架基本层计算;高度超过5.2m时,每增加1.2m,按增加一层计算,增加层的高度若在0.6m以内,舍去不计。
首次提交 2019-08-02 15:49:35 最近修改2019-08-02 15:51:10 (修改过2次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看