——克苏鲁的触手怪—— 2019-08-02 17:25:19 | 贵州省 土建土建计量GTJ | 2255查看 1回答
这种梁的原位标注与通长筋的怎么区分
半熟手。
4C25;11C25 3/8 ,说明一下,这个梁的集中标注里已经有通长筋了,但是在识别之后,它只有下部钢筋是4C25,11C25 3/8没有识别进去,这是怎么回事儿?
难道4C25是上部跨中钢筋或者上部通长筋,11C25才是下部钢筋吗?
求大神解惑,最好说的细一点,谢谢了
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
4C25 (上部通长);11C25 3/8 (底筋)
这种标注方法不常见,需要手动修改
2019-08-02 17:28:50