一匹瘦马走天涯 2019-08-05 11:20:51 | 山东省 安装 | 369查看 1回答
电缆长度问题
规范要求 电缆进高压开关(盘下进出线),预留2m。终端头预留1.5m。
我想问的是,电缆如果进高压开关,是预留2m,还是预留2+1.5m?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是预留2m再加1.5m电缆头的预留长度
2019-08-05 14:16:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看