迷迷糊糊 2019-08-05 18:07:33 | 湖北省 安装 | 2577查看 4回答
护套线ZRBVV-3*2.5,线槽配线需乘以根数3吗?
护套线ZRBVV-3*2.5线槽配线,套定额的时候怎么套?如果套C4-13-95,工程量用不用乘以根数3?
2019-08-05 18:14:26 补充
如果工程量不用乘以根数3,那套定额的时候,是选择导线截面2.5?还是选择导线截面2.5*3=7.5?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
护套线ZRBVV-3*2.5属于三芯线,不需要乘以3;如果不能设置芯数,套13-97吧,
首次提交 2019-08-05 18:10:17 最近修改2019-08-05 18:32:34 (修改过1次)
-
管内穿线、线槽配线;工程量都不用乘以3,因为它是1根(3芯护套线)。
2019-08-05 18:12:42
-
是3芯护套软线不需要乘系数
2019-08-05 18:36:45
-
不能,就是单根的三芯护套线计量套价。
2019-08-05 22:56:30