• 请问在一次结构预埋完成以后,如下图的潜污泵以及连接潜污泵的管线是否属于一次预埋

    算量

    2019-08-05 22:03:10 补充

    在安装算量里,这栋楼是一次结构预埋完成,请问截图中潜污泵以及连接潜污泵的管是否需要算?是否属于一次结构预埋里做好的?


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •  

    连接的管线是安装不是预埋.是属于一次结构预埋里做好的.

    首次提交 2019-08-05 21:02:59  最近修改2019-08-06 07:25:07 (修改过1次)

  • 管可以预埋,线不可以预埋。

    设备与线管的连接用金属软管。

    首次提交 2019-08-05 21:15:05  最近修改2019-08-06 08:18:37 (修改过1次)

  • 此图潜污泵的电气平面图穿线管是预埋管的。

    2019-08-05 22:14:27 

  • 电线管不用计算,穿线与潜污泵安装,不属于预埋。

    2019-08-06 07:01:20 

  • 水泵与管是明配,套管是预埋

    2019-08-06 08:33:15 