星辰 2019-08-07 12:33:08 | 河南省 安装 | 2163查看 6回答
电力电缆WDZ-4*185+1*95是四根185的加上一根95接地的对吗?
那我们套子目的时候算这是五芯呢还是四芯呢,这关于要计算得系数是1.15还是1.3,河南的
定额里说是按照三芯(包括三芯连地),那就是说如果这是WDZ-3*185+1*95的话,是按照三芯套定额的吧?同理WDZ-4*185+1*95就是四芯加上连地就是按照四芯来套定额了?那就是1.15的系数,我理解的对吗?
2019-08-07 12:35:06 补充
如果是ZP-YJY-5*10呢,是按照四芯算系数还是五芯?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
套子目的时候算五芯。
2019-08-07 12:36:49
-
WDZ-4*185+1*95 是五芯电缆 WDZ-3*185+1*95 是四芯电缆 ZP-YJV-5*10 也是五芯电缆
2019-08-07 12:39:29
-
直接是5芯电缆 套用定额电缆安装子目,人工乘以系数1.3
2019-08-07 12:45:18
-
5芯 1.3 都是5芯
2019-08-07 13:24:41
-
五芯电缆,定额子目需要乘以1.3系数
2019-08-07 13:41:17
-
是五芯电缆线,定额*1.3系数。
首次提交 2021-01-24 20:22:55 最近修改2021-01-24 20:22:55 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看