喵 2019-08-08 15:14:50 | 河南省 土建土建计量GTJ | 4454查看 2回答
定额规定,设计未说明时防水卷材上翻按500问题
上翻高度是直接按500,还是需要考虑卷材上的做法,500+10+50=560?
2019-08-08 15:15:59 补充
河南定额:屋面防水,按设计图示尺寸以面积计算(斜屋面按斜面面积计算),不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗等所占面积,上翻部分也不另计算;屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,按设计图示尺寸计算;设计无规定时,伸缩缝、女儿墙、天窗的弯起部分按500mm计算,计入立面工程量内。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一般屋面女儿墙上的防水,基本都是到墙顶的
你看看墙身大样图上的具体做法
2019-08-08 15:17:06
-
建筑节点图一般都会有屋面防水节点图,女儿墙上都会有泛水沿,可以参照节点图上的防水上返高度。
如果没有,那么按照定额规定的上返500,那就是上返500,不用考虑上面的其他做法厚度。
2019-08-08 15:26:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看