188 2019-08-11 13:14:32 | 湖北省 安装 | 613查看 2回答
消防报警系统
主线上报警总线是2(ZR-RVS-2*2.5),从端子箱出线后报警总线是ZR-RVS-1*1.5,报警总线的两个线型是对的吗,还是应该是一样的
2019-08-11 13:32:22 补充
1.端子箱出线报警总线ZR-RVS-2*1.5,跟垂直至端子箱的报警总线ZR-RVS-2*2.5的线型不一致,是对的吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、总线是2(ZR-RVS-2*2.5)表示的是2根ZR-RVS-2*2.5至端子箱
2、端子箱出线ZR-RVS-1*1.5,起码应该是ZR-RVS-2*1.5,单芯不具备数据交换功能
2019-08-11 13:25:47
-
干线供多个楼层,用大(截面积)电缆,支线供一个楼层,用小(截面积)电缆;这个道理,不用再解释了吧。
干线用2根(ZR-RVS-2*2.5);支线用1根(ZR-RVS-2*1.5);道理是一样的。
2019-08-11 17:20:31