• 消防报警系统

    线型主线上报警总线是2(ZR-RVS-2*2.5),从端子箱出线后报警总线是ZR-RVS-1*1.5,报警总线的两个线型是对的吗,还是应该是一样的

    2019-08-11 13:32:22 补充

    1.端子箱出线报警总线ZR-RVS-2*1.5,跟垂直至端子箱的报警总线ZR-RVS-2*2.5的线型不一致,是对的吗

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、总线是2(ZR-RVS-2*2.5)表示的是2根ZR-RVS-2*2.5至端子箱

    2、端子箱出线ZR-RVS-1*1.5,起码应该是ZR-RVS-2*1.5,单芯不具备数据交换功能

    2019-08-11 13:25:47 

  • 干线供多个楼层,用大(截面积)电缆,支线供一个楼层,用小(截面积)电缆;这个道理,不用再解释了吧。

    干线用2根(ZR-RVS-2*2.5);支线用1根(ZR-RVS-2*1.5);道理是一样的。

    2019-08-11 17:20:31 