廖风 2019-08-11 19:42:12 | 四川省 安装 | 1532查看 2回答
配电箱连配电箱
配电箱连配电箱WC/CC,是直接连根水平线,还是先走顶面然后立管呢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、明配管、明配箱可以,直接连一个水平管。
二、暗配管、暗配箱不可以,必须向下(或上)配管至底板(或顶板),转水平至另一个配电箱位置,再配立管进配电箱。即;水平管只能走底板(或顶板),不能走墙内。
首次提交 2019-08-12 04:59:10 最近修改2019-08-12 05:00:33 (修改过1次)
-
得结合平面图去看,两个配电箱的位置在确定走管的方向
2019-08-11 20:19:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看