UPUPUP 2019-08-13 07:53:10 | 北京市 土建 | 579查看 1回答
框剪结构的暗柱
老师你好!请问 在框剪结构中存在异形超出剪力墙的暗柱,
我将GGJ中暗柱全部导入GCL中,再将超出剪力墙部分的异形暗柱保留,其它暗柱删除这样操作对吗(例如图中暗柱1删除,暗柱2保留)?
提量时:''剪力墙带明柱(一侧或两侧突出的柱)或暗柱一次浇捣成型时,当墙净长不大于4倍墙厚时,套柱子目;当墙净长大于4倍墙厚时,按其形状套用相应墙子目。''应该将这部分暗柱归入剪力墙中提量吗?
能否在软件中将这部分暗柱设置为剪力墙构件呢?谢谢老师!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不需要那样麻烦呀,全部倒入,套做法时给暗柱套剪力墙的做法就行了。
首次提交 2019-08-13 07:56:36 最近修改2019-08-13 07:58:10 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看