大萌熊护法 2019-08-13 11:45:03 | 湖北省 土建 | 898查看 1回答
请教一下各位大神关于定额钢筋搭接的问题。
二、钢筋。
1.现浇、预制构件钢筋,按设计图示钢筋长度(钢筋中心线)乘以单位理论质量计算。
2.钢筋搭接长度应按设计图示及规范要求计算;设计图示及规范要求未标明搭接长度的,不另计算搭接长度。
3.钢筋的搭接(接头)数量应按设计图示及规范要求计算;设计图示及规范要求未标明的,按以下规定计算。
(1)φ10以内的长钢筋按每12m计算一个钢筋搭接(接头);
(2)φ10以上的长钢筋按每9m计算一个搭接(接头)。
4.各类钢筋机械连接接头不分钢筋规格,按设计要求或施工规范规定以“个”计算,且不再计算该处的钢筋搭接长度。以上是湖北定额关于钢筋的规定,那我请教几个问题哈。
如果我不考虑钢筋搭接,那搭接区的箍筋加密需要考虑吗?
如果某处采用机械连接,根据定额规定,“且不再计算该处的钢筋搭接长度”,那需要扣除定额含量里面的搭接长度吗?如何扣除?
感谢不吝赐教!!!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.不考虑钢筋搭接 搭接区箍筋加密自然不考虑了 2.机械连接本身就算不了搭接 3.湖南定额我不清楚,但是要搞清楚定额含量里面到底含不含搭接量?
2019-08-13 11:56:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看