A 2019-08-14 17:43:03 | 海南省 土建 | 1042查看 1回答
关于柱子纵向钢筋在基础内构造,求指导
感谢各位耐心回答
问题1:图集中,保护层厚度指的是那一段,是途中我用箭头指的这一段吗?
问题2:锚固区指的是哪里?hj的高度吗?
问题3:右侧文字第二条,是否理解为,柱在基础中,箍筋间距为min(5d,100)?
2019-08-14 17:45:48 补充
保护层厚度,一般基础底迎水面不都是40或者50吗,柱纵筋算14,5d也有70,那现场绝大多数柱在基础内箍筋间距为min(5d,100)吗?但是为什么我看到柱在基础内箍筋都是2根?
2019-08-14 17:47:40 补充
不是保护层厚度大于5d箍筋间距才是不少于两道非复合箍吗,感谢回答
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
问题1:指钢筋距离基础底面的距离
问题2:这里指独立基础为砼柱的锚固端
问题3:可以这么理解
图集可以作为设计参考,图集未尽事项以设计图纸为准
2019-08-15 08:57:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看