• 防雷接地中说明中写没有基础圈梁的采用热镀锌扁钢-40*4?没有基础圈梁怎么看如图

    利用建筑物基础作为接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈焊接成环形,并将主轴线上的基础梁及结构地板上下两层主筋焊接成网作为接地体,没有基础圈梁的采用热镀锌扁钢

    基础圈梁重复计算

    图1箭头所指是否为没有基础圈梁的热镀锌扁钢,计算热镀锌扁钢时,是否需要重复计算图2的外圈?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    需要看结构基础图,有基础梁时不计算,没有基础圈梁的热镀锌扁钢-40*4焊接连通。

    2019-08-18 21:11:29 

  • 没有基础梁时,用-40*4扁钢,上下双层布置,或问设计员,要求给出明确的方法。

    2019-08-18 21:15:48 

  • 是没有圈梁的用镀锌扁钢,不需要重复计算图二

    2019-08-18 21:25:34 