安装小白、 2019-08-19 14:19:25 | 安徽省 安装 | 419查看 2回答
消防电
如图,输入输出模块和配电箱相连接,我问了下,好像都说是装在配电箱里的,那我是不是只要计算楼层消防端子箱到此配电箱的管线就可以了,不用计算输入输出模块到配电箱的管线了?
如图 输入模块 分别连接 水流指示器 和蝶形阀 我问下 这个模块的安装高度 又怎么确定呢? 在线等 必定采纳!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.计算到配电箱就行。
2.设备高度,都是直接安装在设备边上。
2019-08-19 14:24:07
-
1、不计算其管线
2、模块高度是在阀门附近
2019-08-19 14:23:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看