    1. 如图,输入输出模块和配电箱相连接,我问了下,好像都说是装在配电箱里的,那我是不是只要计算楼层消防端子箱到此配电箱的管线就可以了,不用计算输入输出模块到配电箱的管线了?

    2. 如图  输入模块 分别连接 水流指示器 和蝶形阀 我问下 这个模块的安装高度 又怎么确定呢? 在线等  必定采纳!出模

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.计算到配电箱就行。

    2.设备高度,都是直接安装在设备边上。

    2019-08-19 14:24:07 

  • 1、不计算其管线

    2、模块高度是在阀门附近

    2019-08-19 14:23:49 