认真的雪 2019-08-21 13:22:37 | 广东省 土建结算土建计量GTJ | 1629查看 2回答
图纸上面底板面筋贯通,标高与承台一致,但是梁式配筋承台无上部纵筋,需要另加吗?
有什么规范要求吗?2019-09-03 11:17:13 补充
底板钢筋为C20@150双层双向拉通,其他梁式配筋承台有上部纵筋的配筋信息为C25@150
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不需要。按截图所示,梁式承台的上部纵筋由筏板面筋代替了。
如果配置了承台上部纵筋,那么就重复计算了。
另外承台顶面在桩间有C16@150的加强筋,记得算哦
2019-09-03 11:18:03
-
用梁式配置钢筋进行定义。
2019-09-03 17:16:08