V v 2019-08-23 08:24:49 | 广东省 安装 | 1787查看 2回答
请问电梯的AC控制箱和ALE应急照明箱有什么关系
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
应急照明箱与消防电梯控制箱、普通电梯控制箱一样,受模块(输入输出模块)控制,发生火灾时,普通电梯停运,普通照明关闭,只有消防电梯可以运行,只有应急照明可以点亮。
首次提交 2019-08-23 08:46:19 最近修改2019-08-23 08:47:00 (修改过1次)
-
AC箱一般是智能控制箱,出现情况时控制相关系统启动、隔离的。
应急照明就是事故时为照明供电的,到时也要通过图中I/O模块受AC的控制。
2019-08-23 08:29:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看