应急照明中
应急照明是3*2.5还是4*2.5?, L1消又是什么意思啊?
2019-08-27 21:52:43 补充
算量时用不用直接算成4*2.5?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
算量时按4*2.5,与WL02共管敷设,组成一个应急照明回路。没有L1消,就不是应急照明回路。
L1消是应急照明回路中的强启火线,即;平时没有电,火灾发生后,强行启动使L1消获电,提供火灾发生后的应急照明电源(此时,回路中正常照明的火线已断电)
首次提交 2019-08-28 01:52:26 最近修改2019-08-28 01:53:57 (修改过1次)
-
是3*2.5,与WL02共管但不是一个回路
2019-08-27 21:48:11
-
应急照明是4*2.5, L1消---消防强启线,算量时*4根与L1回路共管。
2019-08-27 22:00:38
-
L1消和L2为共管敷设,且线型相同,算量时可直接按4*2.5计算。