弹棉花 2019-08-29 19:15:33 | 山东省 土建 | 797查看 3回答
图集怎么理解
1:截图是11G和16G基础梁,(16G带红色剪头), 基础深2米,独立基础形式, 框柱在基础深度2米范围内的加密是怎么算的?
2:11G在正负零位置没有梁时,刚性地面指的什么? 加密高度Hn/3怎么理解?这Hn怎么算?
3:16G 完全和11G不同,那么16G基础位置框柱加密怎么算?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:截图是11G和16G基础梁,(16G带红色剪头), 基础深2米,独立基础形式, 框柱在基础深度2米范围内的加密是怎么算的?
答:可以柱的其它属性修改基础内箍筋按间距输入,内箍筋需要编辑。(在独立基础中加密毫无道理!)
2:11G在正负零位置没有梁时,刚性地面指的什么? 加密高度Hn/3怎么理解?这Hn怎么算?
答:正负零没有梁和现浇板,就不是刚性地面。没有刚性地面,加密就从基础顶计算。HN是基础顶到一层梁底。
3:16G 完全和11G不同,那么16G基础位置框柱加密怎么算?
答:基础内不用加密。
2019-08-30 08:27:50
-
你好:(1)框柱在基础深度2米范围内的加密是全高加密,(2)“刚性地面”是一个与柱刚度相对的概念,不是一个的绝对概念。 《平法识图与钢筋计算释疑解惑》中对刚性地面有如下的解释,可参考一下: 横向压缩变形小,竖向比较坚硬的地面属于刚性地面。混凝土地面和岩板地面两种都是刚性地面。(3)Hn为该层柱净高。(4)按照嵌固部位不同计算的。
2019-08-29 19:50:48
-
柱在基础层的加密是图集中的规定,不是怎么算出来的.在基础层柱定义时,按加密的间距输入即可.刚性地面就是指在正负零处的混凝土地面.加密按HN/3是指按照首层的层高的净高1/3计算,其他层为1/6或柱长边和500三者取大值.11G和16G是加密是图集中的标准做法,也是个规定.
2019-08-30 08:25:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看