家 2019-08-30 11:48:18 | 广东省 土建 | 898查看 2回答
约束边缘加强
柱子本身拉筋间距是100,按我理解,非阴影区的箍筋已经箍进去了,已经是替代了原有柱子拉筋的固定纵筋的作用了,因此柱子那个拉筋的间距设置应改成200,而且图纸的示意图也没画出拉筋来;
但是其他人说非阴影区的钢筋是不影响柱子原本的钢筋的,应按照拉筋间距100来,请问应怎么理解,请给出合理的解析,谢谢
2019-08-30 15:31:10 补充
按100间距的话就会跟非阴影区箍筋重叠布置,如图,拉筋和箍筋可以重叠布置的??
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
柱子所有配筋按柱详图(主要是阴影区)来定,如你所说就是100间距,这里的图只是说明非阴影区拉筋加筋的。
你的理解改柱子拉筋间距为200不知道是什么意思?
增加的非阴影区按这张图要求配筋。
柱子标准建模时不能包括非阴影区。非阴影区加筋在其它钢筋中处理。
首次提交 2019-08-30 14:46:21 最近修改2019-08-30 15:37:11 (修改过1次)
-
阴影区的箍筋拉筋是按图纸设计正常配置的
非阴影区是另外加设的拉筋
约束边缘构件就是在正常配置剪力墙钢筋和暗柱(阴影区)钢筋的情况下,在一定范围(非阴影区域)加设的拉筋,其他没有变化
2019-08-30 11:55:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看