冯莺绮 2019-08-31 08:07:13 | 山东省 土建土建计量GTJ | 930查看 4回答
求问这样的图纸描述应该如何设置钢筋搭接方式?
主筋是什么意思如何设置,按照第二张图的设置是否正确?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,看图
2019-08-31 08:29:12
-
你好:不对,所有的框架梁、框架柱、暗柱主筋用直螺纹连接或者焊接,你没有考虑到
首次提交 2019-08-31 08:09:22 最近修改2019-08-31 08:11:26 (修改过2次)
-
柱墙垂直钢筋大于等于14圆以上需要设置为电渣压力焊或直螺纹机械连接;其它钢筋设置是正确的。
2019-08-31 08:13:06
-
框架梁、框架柱、剪力墙暗柱主筋用直螺纹连接或者焊接,其它构件以直径22为分界点,你的设置等于全部都以直径22为分界点
2019-08-31 08:22:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看