serenity 2019-08-31 16:23:10 | 新疆维吾尔自治区 安装预算安装算量GQI | 3081查看 6回答
一管共线的使用原理是什么?
联动控制 总线+电源 NH-RVS-2*1.5+NH-BV-2*2.5 SC20可以一管共线么?如果不能,是为什么
下图中:(1)S+D可以一管共线么?(2)S+F+D可以一管共线么?(3)什么组合情况下,一定不能一管共线呢?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般都是分开画的,具体的还是应该看图纸是否有说明,或者系统图的标注是否有S+D的标注,有标注就可以共管计算,没有的话还是分开算。
2019-08-31 16:32:41
-
信号线不能与电源线共管,会产生干扰,或串电的危险,所以不可以一管共线
2019-08-31 16:33:08
-
截图中的四种线型,没有不可以共管的;唯一不能共管的是视频线(即:视频信号是怕干扰的)
2019-08-31 16:43:53
-
设计规范解释的很清楚,可以看一下。我这有规范可以发你
2019-08-31 16:47:28
-
实际施工都可以共管,但是预算按照图纸做就可以,
原则上规范是不允许的
2019-09-01 20:38:09
-
都不可以的,需要单独绘制。后面都有SC20标注的。
像监控会有一管多线,一条数据线,一条电源线,电算时可以选择分成电缆和电线计算,视情况而定。
希望能帮助到您。
2019-09-07 17:07:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看