消防自动报警平面图.报警线路连接的问题
请问下这种改 如何计算 系统图给是三个总线隔离器 平面图也是相当于三个回路 但是只有一个 连接在端子箱 请问其他两个该如何连接?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:从分点看,是30点+30点+26点,模块箱中应该有三个隔离器。
补:看一下线型。看一下绿色点划线是不是含有报警总线。首次提交 2019-09-02 08:44:07 最近修改2019-09-02 08:50:46 (修改过2次)
-
消防端子箱的另外两个总线隔离器,连接两个(注1)线条,即你画的两个箭头处。
首次提交 2019-09-02 13:59:11 最近修改2019-09-02 13:59:34 (修改过1次)