15905195716 2019-09-02 10:31:49 | 江苏省 土建钢筋算量GGJ2013 | 319查看 5回答
一个工程10-27轴抗震等级3级,其余2级,软件怎设置?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按结构说明中的抗震等级,这样分法的还没见过
2019-09-02 10:56:40
-
这种做法很少见的.如果确实要这样,可以在定义构件时属性中设置,一般一个工程只有一种抗震等级的.
2019-09-02 10:58:42
-
如果是这样只能是对定义的构件,在属性中设置抗震等级。
2019-09-02 12:53:45
-
不会吧:,是高层还是多层,
2019-09-02 13:43:42
-
你好:按照2级设置,10-27轴的构件在构件属性修改抗震等级为3级。
2019-09-02 20:13:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看