  • 开关盒、接线盒个数是直接数开关、插座和灯具的个数计算就可以了,

    2019-09-02 12:04:50 

  • 按设计图纸的数量计算,可以在平面布置图中查看。

    2019-09-02 12:04:58 

  • 接线盒是根据灯具数量来计算,开关盒是根据开关、按钮、插座的数量来计算。

    2019-09-02 12:05:02 

  • 不只是开关、插座和灯具,还有布管布线也有

    2019-09-02 12:05:23 

  • 开关盒的数量就是开关的数量,只配管一根,而接线盒是插座、灯具及其他需要用到线盒的部位,配管基本在2根及以上

    2019-09-02 12:42:41 

  • 施工图上点出来的数据+验收规范上规定的数据;


    四、接线箱、盒按设计图示数量计算。

    设计无要求时,配线保护管遇到下列情况之一,应增设管路保护盒和拉线盒;

    1. 管长度每超过30m,无弯曲;

    2. 管长度每超过20m,有1个弯曲;

    3. 管长度每超过15m,有2个弯曲;

    4. 管长度每超过8m,有3个弯曲。

    垂直敷设的电线保护管遇到下列情况之一,应增设固定导线用的拉线盒;

    1.管内导线截面为50mm2及以下,长度超过30m;

    2. 管内导线截面为70~95mm2,长度超过20m;

    3. 管内导线截面为120~240mm2,长度超过18m。