开关盒、接线盒个数怎么计算(江西地区)
定额说明也没有明确说怎么计算 是直接数开关、插座和灯具的个数吗 还是一些特定的条件要去设置
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
开关盒、接线盒个数是直接数开关、插座和灯具的个数计算就可以了,
2019-09-02 12:04:50
-
按设计图纸的数量计算,可以在平面布置图中查看。
2019-09-02 12:04:58
-
接线盒是根据灯具数量来计算,开关盒是根据开关、按钮、插座的数量来计算。
2019-09-02 12:05:02
-
不只是开关、插座和灯具,还有布管布线也有
2019-09-02 12:05:23
-
开关盒的数量就是开关的数量,只配管一根,而接线盒是插座、灯具及其他需要用到线盒的部位,配管基本在2根及以上
2019-09-02 12:42:41
-
施工图上点出来的数据+验收规范上规定的数据;
四、接线箱、盒按设计图示数量计算。
设计无要求时,配线保护管遇到下列情况之一,应增设管路保护盒和拉线盒;
1. 管长度每超过30m,无弯曲;
2. 管长度每超过20m,有1个弯曲;
3. 管长度每超过15m,有2个弯曲;
4. 管长度每超过8m,有3个弯曲。
垂直敷设的电线保护管遇到下列情况之一,应增设固定导线用的拉线盒;
1.管内导线截面为50mm2及以下,长度超过30m;
2. 管内导线截面为70~95mm2,长度超过20m;
3. 管内导线截面为120~240mm2,长度超过18m。