C 2019-09-03 10:56:34 | 广东省 土建 | 7154查看 2回答
随砌随抹
设计要求:管道井、烟道、电气竖井随砌随抹1:2水泥砂浆;
1、请问有一电气竖井,三边为砌体墙,一边为剪力墙,计算电气竖井随砌随抹的工程量时要加上此处剪力墙的墙面面积吗?
2、这种砂浆厚度一般按多少考虑合适?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一、剪力墙面是否要抹灰,看设计图要求而定。二、厚度也要看设计图要求,一般是15~20mm
2019-09-03 10:59:11
-
答:封闭式的不能进人的,砼墙不用抹灰。砂浆厚度还是正常的计算(也可以按15mm)。
2019-09-03 11:01:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看