u-know 2019-09-03 11:32:51 | 河南省 土建 | 1201查看 4回答
将雨棚钢筋伸入内跨版内,请问下图什么意思?
我想请问:1、是屋面的板钢筋伸出来到雨棚?还是雨棚的板的钢筋伸进屋面?
2、“ C10-150/C8-150 (屋面板钢筋伸出)”这句话的意思可以理解为雨棚底筋是C10-150,面筋是屋面板的 C8-150伸出来到雨棚吗?
3、 怎么设置呢? 点这这根钢筋然后直接偏移吗?
4、 如果是雨棚的钢筋伸入屋面板内,那屋面板自己也有钢筋,这钢筋在这不是很密集?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按图所示,不用纠结这个,你用负筋或者跨板受力筋都可以布置的。用跨板受力筋时布置在雨棚板上,用负筋布置时两端伸出。
是的
见第1点说明,负筋或者跨板筋均可,推荐跨板筋
不用理会屋面板本身配筋。一般屋面板筋都是双层双向,这里你当附加筋理解就好。
2019-09-03 11:42:26
-
1、都是一样的
2、应该是非正规的标注,也有可能设计的意思是,斜杠前是面部钢筋,斜杠后是底部钢筋,有可能咨询设计确定
3、对应布置
4、对于设计要求布置,其他不需要去理解他
2019-09-03 11:43:32
-
1、标注很清楚,是板钢筋伸到雨篷中。
2、雨篷肯定是面筋规格大。个人理解是如果屋面是C10或C8的钢筋那就伸到雨,如果不是,就按C10/C8单独配筋,按图锚固在板、梁中。
3、能伸出的直接选中雨篷板与相应板统一配筋。不能的就单独配筋,注意修复锚固和支座长度。
4、150间距能有多密?就算重复间距也有75吧。不影响施工
2019-09-03 11:44:38
-
是的,你的思路正确,看看屋面板钢和挑板钢筋是否相闯同,如果相同可以通长布置,如果不同从挑板向内布置。
2019-09-03 12:10:44