周某某 2019-09-04 11:47:56 | 湖北省 土建概算钢筋算量GGJ2013 | 5862查看 4回答
各位老师,楼层板是不是在双层双向布置钢筋时都要设置马凳筋?
还有其它什么情况需要设置了?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
只要板面有负筋或者温度筋 或者上层面筋 都需要马镫
2019-09-04 11:50:22
-
马凳筋在施工现场都要设置的,一般来说楼层板只要是双层双向布置钢筋,都要设置。具体马凳筋参数要结合施工组织设计来作结算依据。
2019-09-04 12:03:09
-
双层双向按规范是需要设置马凳筋的。
其它情况:板筋或筏板面层有钢筋时,都应该考虑设置马凳筋。
2019-09-04 13:05:29
-
一般小于等于120mm都用塑料马凳
大于120mm采用钢筋马凳。
2019-09-04 14:21:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看