佳辰 2019-09-04 23:25:24 | 江苏省 土建土建计量GTJ | 1415查看 2回答
gtj2018,梁复制问题
gtj2018,年制梁到五层,梁重量只有2335公斤,梁在四层原重2571公斤。作了各种努力,找不到原因,求大侠解释。
2019-09-04 23:29:19 补充
gtj2018,梁复制问题
gtj2018,从四层复制梁到五层后,计算梁重量只有2335公斤,梁在四层原重2571公斤。作了各种努力,找不到原因,百思不得其解,求大侠解释。
2019-09-04 23:37:09 补充
gtj2018,梁复制问题
gtj2018,从四层复制梁到五层后,计算梁重量只有2335公斤,梁在四层原重2571公斤。作了各种努力,找不到原因,百思不得其解,求大侠解释。
图纸,支座,抗震等级,板是一样的,没能任何区别,校对了上下两层的梁,原位标注是一样的,所以,才百思不得其解!?
2019-09-04 23:45:10 补充
2019-09-04 23:48:34 补充
2019-09-05 09:30:46 补充
原因找到了,是在我四层的梁里面有我手工编辑的加腋钢筋,不能复制到五层,造成的。谢谢大家的关心!】
首答仅用{{minutesHtml}}
-
可能与柱等支座的不同有关,还有就是复制布置的构件是否一致。
从截图上看是规则22的钢筋,否则你就针对这种规格的钢筋进行检查吧
首次提交 2019-09-04 23:27:30 最近修改2019-09-04 23:34:02 (修改过1次)
-
五楼是顶层吧?
2019-09-05 07:58:05