333 2019-09-07 12:51:35 | 四川省 土建 | 974查看 1回答
剪力墙约束边缘加拉筋问题
请问,这样的情况,我是不是需要新建一个约束边缘柱,尺寸为200*800,配筋按照大样+c8-100拉筋,新建一个柱?但是非阴影区钢筋竖向钢筋是剪力墙竖向钢筋,那我建立柱的时候是不是只建立拉筋?不建立纵筋?避免和剪力墙钢筋重复计算。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不建柱纵筋是对的。
但原因,不是会和剪力墙垂直筋重复计算。暗柱纵筋和剪力墙垂直筋2者只取其一,不会重复计算的,暗柱配了纵筋,剪力墙垂直筋会扣减的,你可以看一下三维视图
2019-09-07 14:40:08
-
约束边缘加拉筋问题请问像这种没有明示的间距,图纸上又没有直观说明间距的地方,间距按多少呢?是需要等设计回复吗?还是说这句话是指的默认间距呢?
-
如图,请问图纸注明墙身水平筋代替约束边缘部分箍筋,但是约束边缘又有附加箍筋,怎么处理?麻烦详细点演示一遍啊!非常感谢!约束边缘箍筋C10@200,附加箍筋C12@200,剪力墙水平筋C10@200
-
请问像这种没有明示的间距,图纸上又没有直观说明间距的地方,间距按多少呢?是需要等设计回复吗?还是说这句话是指的默认间距呢?
-
请问下,在剪力墙暗柱约束边缘构件区域的那个加强部位的 拉筋 图纸单独标注出来了 C8@100 这个100 是横向还是纵向呢?是什么意思呢 此处的拉筋 改怎么配置呢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看