suyn2006 2019-09-07 18:39:44 | 重庆市 安装 | 6436查看 2回答
关于消防主机到各层端子箱配线是串联还是并联的疑惑?
截图中消防主机到第一层的消防端子箱的桥架距离是100m,到第二层消防端子箱的距离是200m,第一层端子箱到第二层端子箱的距离是50m,如果报警二总线+电源线是(NHRVS-2*1.5+NHBV-2*4),那么报警线NHRVS-2*1.5桥架中的工程量是100+200=300m,还是100+50=150m?
电源线NHBV-4桥架中的工程量是(100+200)*2=600m,还是(100+50)*2=300m?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
除消防联动控制电缆外其余全部都是并联
首次提交 2019-09-07 18:59:50 最近修改2019-09-07 19:00:01 (修改过1次)
-
NHRVS-2*1.5桥架中的工程量是100+50=150m
电源线NHBV-4桥架中的工程量是(100+50)*2=300m。
楼上说的对,除了多线控制线其他均为并联。多线控制线是直接从报警中心的多线控制盘引出
2020-05-15 07:58:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看