蛋筒 2019-09-07 22:14:11 | 北京市 土建土建计量GTJ | 869查看 4回答
请问一下梁的原位标注已经在已提取的CAD图层里了为什么还是粉色呢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳还缺少一步识别原位标注的操作,你只是提取还没有识别
2019-09-07 22:18:00
-
原位标注识别时,在对应的梁跨位置还要对应的输入钢筋信息。
2019-09-07 22:16:04
-
还要输入跨中钢筋信息。
2019-09-07 22:30:20
-
缺少识别原位标注的操作,只是提取还没有识别,识别后构件会变成绿色
2019-09-07 22:31:24
-
请问一下各位老师,这两根梁只有上面那根写了原位标注,下面的梁没有写,请问一下下面的梁的原位标注是否和上面那根一样呢,还是没有,谢谢!
-
同一根梁,不同跨不在同一轴线怎么办,据左边线为0了还是调不齐
请问,梁的其他跨截面都是600*800,只有这一跨截面是400*800,在下方原位标注的表格里,据左边线距离已经改为0了还是没对齐CAD的线,请问还能怎么调才能把梁放到CAD线里呢?
-
请问:如下图横向次梁与竖向的两根梁相交处为什么加不上附加筋,其他两跨都能在原位标注里设置成功,求大神指导一下,是否还有别的方法。
-
各位大神,请教一下像这种一跨有两种箍筋的原位标注,在软件里改怎么设置?
各位大神,请教一下像这种一跨有两种箍筋的原位标注,在软件里改怎么设置?2019-06-06 19:05:30 补充请问为什么加密区和非加密区不能正确输入
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看