Chaserainbow 2019-09-08 15:24:46 | 湖北省 土建预算土建计量GTJ | 833查看 2回答
柱子纵筋锚固计入基础高度部分导致底部无箍筋(直接看图)
桩承台上的柱子,承台上还有其他基础,但是柱子底部只与桩承台相连;在计算柱纵筋长度的时候会把所有基础高度扣减掉,计算在伸入到基础里的部分;这样就导致柱子底部的箍筋没有了(因为伸入基础部分的箍筋是单独设置的);怎么解决?
2019-09-08 15:56:48 补充
原因清楚,也有处理的办法;就是想问这个软件计算纵筋锚固入基础时,这个基础高度的计算有没有办法设置成想要的结果,以本案为例,就是只计算桩承台的高度;还是说软件在这一点并没有考虑到。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在布置柱时,只要有与基础有连续接触,软件就可以识别是从基础底开始计算,基础内的箍筋,是要工程设置中对应设计要求输入。
2019-09-08 15:39:02
-
画好承台计算柱锁定,在布置条基筏板
2019-09-08 15:54:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看