伦家是北北 2019-09-08 17:30:05 | 甘肃省 土建结算 | 970查看 5回答
甘肃省凿桩头的体积是否算入灌注桩的体积
甘肃省定额中:夯压成型灌注混凝土桩(夯扩桩)按设计桩长乘桩径以m³计算。
图纸说明中:为保证桩顶混凝土凿除浮浆后的强度达到设计要求,灌注时应超过设计桩顶标高300mm。
这里的超过设计桩顶标高300mm算不算属于设计桩长?图纸中示意桩长是沙砾层到桩顶标高的距离。
结算时,夯扩桩的体积是按成孔记录的长度计算还是按成孔记录长度-300mm后的长度计算体积?
求指教!~
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、设计桩顶标高300mm属于设计范围。2、结算时按甲方和监理审核的打桩记录表办理。
2019-09-08 19:45:05
-
你看一下,如果计算规则中只是说设计桩长就是不包含超灌,如果后面还有超灌长度按什么计算,怎么计算的说明应该计入桩体积中
2019-09-08 17:33:42
-
计入
2019-09-08 17:33:46
-
计入桩长,
2019-09-08 17:47:35
-
超过设计桩顶标高300,这里超过设计桩顶300属于设计桩长.
2019-09-08 18:25:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看