heping 2019-09-12 11:30:28 | 河南省 安装机电预算施工 | 3238查看 3回答
明装配电箱暗配管,箱子后边接线箱规格要求
明装配电箱暗配管,箱子后边接线箱规格有没有要求?
2019-09-12 12:07:05 补充
最好说出具体哪个规范的要求,谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个没有具体规范的,一般回路少了是按半周长300mm以内的计入。箱体的回路多了就按700mm以内的
2019-09-12 12:25:59
-
这个一般要看图纸中的系统图内有没有要求。
2019-09-12 11:32:22
-
一般是从配电箱的下部进线,穿金属软管
没有那个规范是要求从箱体的后部进线的
也就是说不符合规范
首次提交 2019-09-12 11:34:32 最近修改2019-09-12 12:35:55 (修改过2次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看