-
小白一直在加油 2019-09-15 14:19:25 | 广东省 安装安装算量GQI | 4473查看 4回答
专家们,可以帮我解读一下这句话吗?什么地方是需要封闭的防火,防爆的墙体?
13、在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。位于墙、楼板两侧的防火阀、排烟防火阀之间的风管外壁采取防火保护措施。穿过防火墙和变形缝的风管两侧各2.00m范围内应采用不燃烧材料
及其粘结剂。请专家们帮忙看下谢谢。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
其实很简单,找到排烟风机(或排烟兼排风)及主风管、支风管,凡风管(排烟风管)穿越的墙、楼板,均要做防护套管。
2019-09-16 08:04:18
-
平面布置图设计会有相应的标注。
2019-09-15 14:27:40
-
2015版《建筑防火规范》关于防火墙和防火隔墙的定义不同,那两者的耐火极限有什么不同? 答:《建筑设计防火规范》GB50016-2014 2 术语、符号 2.1 术语 2.1.11 防火隔墙 建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。 2.1.12 防火墙 防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。 2.1.11和2.1.12,无对应的条文说明(规范编制人员,认为表述明确,从字面就可理解)。 两者的耐火极限有什么不同?表述很明确, 防火隔墙,建筑内防止火灾蔓延,耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体;防火墙, 防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区,耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。 例如查看厂房仓库耐火极限表,发现只有防火墙和各种房间的隔墙,并为出现“防火隔墙”字样,但是下面的具体条文中,明显出现某种情况下需要采用的是防火隔墙。请问是不是防火墙就包括防火隔墙呢?若不包括,那在编写建筑说明时“建筑构件耐火极限表”里面是不是需要单独写出防火隔墙呢? 答:你指的是,表3.2.1 不同耐火等级厂房和仓库建筑构件的燃烧性能和耐火极限(h)?在构件名称,大类:墙中,只有第一项防火墙和第四项疏散走道两侧的隔墙及第五项非承重外墙 房间隔墙。并未出现“防火隔墙”字样。 但是下面的具体条文中,明显出现某种情况下需要采用的是防火隔墙。 答:请问指的是哪条哪款? 请问是不是防火墙就包括防火隔墙呢? 答:防火墙不包括防火隔墙。防火墙与防火隔墙是两个概念,术语已明确。 若不包括,那在编写建筑说明时“建筑构件耐火极限表”里面是不是需要单独写出防火隔墙呢? 答:若是指,表3.2.1 不同耐火等级厂房和仓库建筑构件的燃烧性能和耐火极限(h),它不适用3.2.9(强制性条文,因其耐火极限不应低于4.00h,比表3.2.1的3.00h,要求高,故另列:3.2.9 甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。)若属于防火隔墙范畴: 建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。你认为是“建筑内”防止火灾蔓延至相邻区域“相邻区”和“不燃性墙体”可明确为表3.2.1中的哪一级耐火等级。 答得很长,无法简洁表达!可继续讨论。
2019-09-15 14:42:19
-
什么地方是需要封闭的防火,防火分区,防爆的墙体,人防区
2019-09-15 14:44:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看