香克斯 2019-09-16 16:03:24 | 广东省 安装结算 | 1483查看 2回答
关于敷设电力管线挖土方问题
如下图:一道沟槽里共要敷设5根160的管线和3根75的管线,挖土方时乙方的计算式我有点看不懂,它的底部如图是0.3+0.16*4。其中0.3是工作面那为什么是0.16*4?不应该是0.16*5+0.075*3吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
5根160的管线和3根75的管线,分两排布置,即4根160的一排,1根160和3根75的一排,按宽的一排算
2019-09-16 17:35:13
-
一、工作面两边都要(每边200mm)。
二、各电缆之间的净距离为100mm,或各管支架的净距离为60mm。
三、如果按两层计算,深度要再加100mm。
首次提交 2019-09-16 23:38:29 最近修改2019-09-16 23:40:29 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看