张晨 2019-09-17 08:57:02 | 江苏省 安装 | 286查看 2回答
电气系统图
请问这种情况是不是要接两根线到照明器具呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个是一根RC20管内穿4根2.5的电线,单独的那根1*2.5是充电线,你这个回路是应急照明的
2019-09-17 09:01:50
-
这种情况是要接两根火线(1根正常照明火线,1根火灾时应急照明的强启火线)到照明器具。
即:4根2.5的线共管敷设至应急灯具。
2019-09-17 09:04:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看