px星宝 2019-09-17 09:16:29 | 河南省 安装招投标预算计价软件GCCP | 3533查看 5回答
关于路灯护套线问题,BLVV-2*10套什么定额合适?
BLVV经查询是铝芯护套线,长度无需乘以根数,那么执行电线子目不合适,能不能用电缆的子目呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
线和管是一体的 只要不重复套项即可
2019-09-17 09:17:36
-
2019-09-17 09:18:31
-
套两芯护套线的子目,步距不够的,套最大规格的子目,再乘以适当系数。不能套电缆的子目。
2019-09-17 09:22:08
-
管内穿线,2根直径为10的线
2019-09-17 09:24:38
-
护套线长度不需要乘根数,执行电线穿管的子目
2019-09-17 09:30:17
-
1.如标题无法讲述清楚,请在此补充2.附带截图通常可让问题更快得到回答2022-03-09 11:53:39 补充2对 工程量需要*2吗
-
BVV-3*16+1*10是护套线还是软导线?这两种线型定额都没有合适的子目
多芯软导线的定额是四芯4mm2,护套线是三芯10mm2,都不是特别合适的子目2022-05-16 14:46:57 补充应该套什么定额
-
最近看定额的时候,看到有 1:母线安装 2:电缆安装 3:配管、配线 现在问题来了,母线安装里的母线,和电缆、户内照明等配线,有什么区别,在套定额的时候,什么线套母线,什么线套配线?
-
想请教一下各位前辈,镀锌钢板材质的挡烟垂壁有什么合适的定额套吗?或者类似可以参考的定额(图1为签证内容,图2为施工方回复工艺问题)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看