188 2019-09-19 07:49:39 | 湖北省 安装 | 2474查看 3回答
1.开闭所进出线内容
开闭所中馈线是什么,怎么套定额;另外两类进线电缆未说明进线长度,是否就只需要按平面图算长度,YJY-22-12/20-3*400是指三芯400mm的电缆吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按平面图计算各类、各规格的导线,分别套对应的定额子目计算就行了。
2019-09-19 07:52:21
-
一、开闭所中馈线是什么,怎么套定额;
答:馈线是出线。进线什么规格,出线就是什么规格(即:进出线规格相同)。开闭所的作用,相当于在高压线路中装了个隔离开关。不能降压。
二、另外两类进线电缆未说明进线长度,是否就只需要按平面图算长度,YJY-22-12/20-3*400是指三芯400mm²的电缆吗?
答:进线一般与室外进户高压电缆一起算,如果没有室外,就算设计图示长度。YJY-22-12/20-3*400是指三芯400mm²的高压电缆。
2019-09-19 08:40:34
-
馈线就是出线套电缆的相应子目
进线应该是不属于你们的施工范围
3*400是指400mm2的电缆
2019-09-19 08:57:56
-
图中人防配电箱分别从配电箱AP和柴油机组ZAP进线是吗,那标红的那段线是什么意思2019-10-17 13:54:17 补充
-
盘下进出线是什么意思,是在配电箱里面盘吗?还是在配电箱下面盘?
打个比方,我有一低压开关柜2*1m规格,我需要计算的工程量是(2+1)【半周长】+(1.5)【电缆头检修】+2【盘下进出线】,是这个意思吗,盘下进出线是什么东西呢?一个配电柜能预留这么多吗?
-
1.广播系统中,标记的电源线不是从交换机中出线,并且未表明其出线处,是否表明改部分线不用算2019-12-20 09:16:14 补充
-
为什么后面的所有预留长度都乘以了2倍,比如变电所的进出线、电缆进入沟内的预留都乘以了2倍,再就是电缆保护管后面的1.0×2是什么意思,没看懂这个题目2023-04-11 23:47:37 补充
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看