• 厨房卫生间风道怎么按延长米计算?

    风道有240*400、240*450、340*400的,层高3米,请问计算规则是怎样的?

    手算的话计算公式是什么?

    初学,不懂延长米用法。谢谢回答!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、通风管道按设计图示内径尺寸以展开面积计算;分直径(或大边长)以平方米计量,检查孔、测定孔、送回风口等所占的开孔面积不扣除。
    二、风管长度一律以图示管的中心线长度为准,不扣除弯头、三通、变径管等异径管件的长度,但应扣除阀门及部件所占长度。中心线的起止点均以管的中心线交点为准。

    2019-09-19 09:32:48 

  • 我平时就是按照层高计算的

    2019-09-19 09:28:13 

  • 厨房卫生间风道怎么按延长米计算?【是指风道中心线长度】

    2019-09-19 09:29:04 

  • 跟安装计算立管是一个道理,就是长度,一般都是从首层通到屋面  也就是首层底标高到屋面标高的差值  然后有几根乘几根

    2019-09-19 09:29:40 

  • 风道按对应的截面规格分别按对应的层高相加计算延长米.

    2019-09-19 09:29:52 