188 2019-09-19 14:44:03 | 湖北省 安装 | 168查看 4回答
防雷接地
图中仅四处有引下线,各预埋线再下焊接钢板应该也是四块,但图纸中有六块。是设计图纸有问题还是理解错了
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,应该是6块,LEB等电位连接箱与MEB总等电位箱处 也都得焊接一块镀锌钢板连接,如果帮助到你请采纳谢谢
2019-09-19 14:50:10
-
板式六块,引下线是4处。没有错。按图纸设计计量
2019-09-19 14:47:19
-
图中是四处有引下线,各预埋线与焊接钢板不是四块,,中间还有两块,图纸中有六块。也就是下图那个白线
首次提交 2019-09-19 14:49:36 最近修改2019-09-19 14:52:23 (修改过1次)
-
另外二块是在配电室内中间柱上
2019-09-19 15:04:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看