15876514162 2019-09-20 15:45:18 | 广东省 安装 | 1901查看 5回答
引下线工程量是按1根计算还是2根?
设计说明:作引下线的柱子或剪力墙钢筋应焊接对角2根,钢筋直径应≥Φ16(若钢筋16>Φ≥10,则焊4根一组),并且在每一层用Φ12圆钢进行短接一次。
图例:显示专设引下线(Φ12钢筋每隔5m一根)
问:根据定额引下线是按照两根做一组计算的,那么这里的引下线是否需要乘以*2(若钢筋16>Φ≥10,则焊4根一组)?感谢回答!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
焊4 根工程量可以乘2
2019-09-20 15:49:53
-
答:定额包含两根,计算工程量时按单根延米计算。
2019-09-20 15:47:58
-
≥Φ16按一根计算(因为定额是按2根编制的)
若钢筋16>Φ≥10,则焊4根一组 就按2根计算
2019-09-20 15:48:07
-
焊接2根,计算工程量为1根;
焊接3根,计算工程量×1.5倍;
焊接4根,计算工程量×2倍;
2019-09-20 15:49:01
-
计2根引下线
2022-11-25 16:04:44