RVV4*1+SYV75-3是电缆吗?这是属于几根呢?分别怎么计算量呢?求解谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
两根
一根铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线 RVV-4*1
一根视频同轴线缆SYV-75-3(没听说过有75-3的,一般都是75-9 75-5 两个型号)
就按图示水平+垂直+预留计算 不需要乘以根数
2019-09-20 15:57:52
-
一根铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线和一根电视线。工程量计算时不要乘以根数,都按1根的工程量计算。
2019-09-20 16:45:37
-
RVV4*1+SYV75-3是电缆吗? 实际上你这个应该是两根导线,一根是电源线RVV4*1.0,另一根是视频线 SYV75-3,都是按延长米计算工程量,如长度是10米,那RVV4*1.0也就是10米, SYV75-3也就是10米,套项RVV4*1.0套管内穿线中的多芯软线,套2芯 4平方以内的,SYV75-3套电视电话定额当中的同轴电线。
2019-09-20 16:58:31
-
两根电缆,型号不一样,一根是护套线,一根是视频同轴电脑,75是特性阻抗
2019-09-21 09:29:43