• 关于雨水管排水面积

    请问,DN100的雨水管的排水面积是多少?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    汇水面积计算   
    1、 屋面:屋面汇水面积按屋面的水平投影面积计算。以雨水立管φ100为例,其排水量为19(L/S)(即19×3.6=68.4m3/h),当降雨厚度为100mm/h时,汇水面积为680平方米,深圳市的降雨强度,重现期五年的小时降雨量厚度为262mm/h,则汇水面积可达260平方米,但考虑到雨水斗的单斗、多斗,悬吊管的单斗、多斗与坡度等多种不利因素,再加上一定的安全系数,因此不能完全单一地按立管的排水量来计算汇水面积。所以深圳市要求单个雨水口最大汇水面积宜小于150平方米。   
    2、 墙面:高层建筑的裙房、窗井及贴近高层建筑外墙的地下车库的出入口坡道,除计算自身的面积外,还应将高出的侧墙面积按1/2折算成屋面汇水面积来进行计算。有几面高出屋面的侧墙时,通常只计算大的一面(或墙面最大投影面积)。   
    3.、汇水面积小于150平方米的屋面不宜只设一个雨水口。在同一汇水区域内, 雨水立管不应小于两条,且负荷均匀(用檐沟排水,应在檐沟末端或山墙上设溢流口)。   
    4、 雨水口或雨水管的间距应根据其排水能力、屋面和檐沟坡度等因素考虑决定,一般不宜大于24m。   
    5、 雨水管径不得小于100mm。   
    6、高低跨屋面的高处屋面汇水面积<100平方米时,可排到低屋面上。出水口的下面应设防护板,一般为C20的500×500×50混凝土板。汇水面积>100平方米时,应直接与低处屋面的雨水管或雨水排放系统连接。   
    7、屋面变形缝应避免设计成平缝,采用高低缝时,低缝附近不应处于排水的下坡,更不应在雨水口附近。变形缝的屋面,应加设溢水口。   
    8、排水坡度   规范中规定,平屋面的排水坡度宜为2%~3%,结构找坡宜为3%,材料找坡(即建筑找坡)宜为2%,天沟(檐沟)纵向坡度不应小于0.3%。在设计实践中,权衡利弊,主坡作成2%,副坡(即边坡)作成0.5%较合适。   
    9、高层建筑中,由于雨水管中的空气和涡流等原因,致使低层处的阳台地漏溅水、冒水,故屋面和阳台的雨水管不宜合用。另外设有洗衣机的或拟改作厨房的阳台为达到雨水污水分流,两者的水管更不能合用。

    2019-09-21 17:01:41 

  • 没有可参考数据,这与屋面的坡度有关。

    2019-09-21 16:05:56 

  • 只有设计知道具体数据。

    2019-09-21 16:08:50 