• 各位老师请进

    麻烦老师帮忙讲解一下这张系统纸,例如DN200的喷淋管接出3个水泵接合器,水泵接合器需要单独列项。尤其是图纸下方3个阀门连在一起的地方(一个湿式报警阀我在图例中找到了,另外两个阀门没找到),我不太懂,这是套一个整体(报警装置)还是单独套阀门的子母。谢谢各位大神。图例

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 都可以,但主材费一定要计算到位。

    报警阀两侧的阀门是快开(关)阀。


    下方

    首次提交 2019-09-22 17:12:14  最近修改2019-09-22 17:12:58 (修改过1次)

  • 都是套一个整套装置的定额,然后主材价格是一套,具体配置详见消防册的配置表答疑解惑

    首次提交 2019-09-22 17:28:34  最近修改2019-09-22 17:30:28 (修改过1次)

  • (室外)与三个水泵接合器连在一起的三组阀门,分别是:止回阀、安全阀、闸阀。这四个需要分别计算。

    湿式报警阀在室内。

    2019-09-22 17:44:10 