Javier 2019-09-23 17:46:30 | 湖南省 安装预算计价软件GCCP计价软件GBQ4.0 | 860查看 5回答
湖南省,关于电缆定额的截面问题
举例:YJY-3*25+2*16mm2
按照最大的截面积进行定额的套取:取35mm2以内电缆敷设,乘以相应系数;
按照总截面积进行定额套取:3*25+2*16=107mm2,套取120mm2以内电缆敷设,乘以相应系数;
应该是哪一种方法来套取定额呢?(实际工作中都是按照第一种方法来套取的定额)
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按第一种,单芯截面最大的
2019-09-23 17:48:12
-
第二种是错误的
2019-09-23 17:49:59
-
套35mm2以内电缆敷设的定额子目,乘以相应系数(即;按5芯电缆的系数);
2019-09-23 17:53:55
-
按照最大的截面积进行定额的套取:取35mm2以内电缆敷设,乘以相应系数; 是的
按照总截面积进行定额套取:3*25+2*16=107mm2,套取120mm2以内电缆敷设,乘以相应系数; 不是
2019-09-23 18:31:28
-
按第一种方式,定额有解释的
2019-09-23 19:22:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看